Για να γίνει σωστή επιλογή ισχύος του λέβητα πρώτα θα πρέπει να υπολογιστούν οι απώλειες του ακινήτου και δεύτερον (εφόσον υπάρχει ήδη εγκαταστημένο σύστημα) η συνολική ισχύς των σωμάτων. Επίσης παίζει ρόλο εαν έχει εγκατασταθεί κάποιο σύστημα θερμομόνωσης στις εξωτερικές επιφάνειες.
Το εμβαδό του χώρου δεν έχει σημασία αλλα οι επιφάνειες του κελύφους σε επαφή με αέρα του εξωτερικού περιβάλλοντος ή με μη θερμαινομενους χώρους.
Στα 165 μ2 μπορει να αρκουν και 20 Kw μπορει να μην αρκου και 50
Πολύ πολύ χονδρικά με αυτή την πράξη πέρνεις μια εικόνα
1,5 x A x Um x ΔΤ
A=το άθροισμα όλων των εξωτερικών επιφανειών του χώρου που έχουν απώλειες
U= συντελεστής που αφορά τις απώλειες (για οικοδομές κατασκευασμένες πριν το 2010 μέτρα εξωτερικό τοίχο 20-23cm U=3,5 , για 23-25cm U=1,2 για
ΔΤ= διαφορά θερμοκρασίας ανα κλιματική ζώνη - Για Αθήνα είναι 20
Η παραπάνω σχέση περιγράφεται αναλυτικότερα ώς τύπος Pgen στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 (ΚΕΝΑΚ 2017)
Καλύτερα να απευθυνθείτε σε μηχανολόγο μηχανικό πριν αγοράσετε
Λείπει ο όγκος και μερικοί άλλοι όροι, στην παραπάνω σχέση. Προσοχή, δεν είναι αυτή που αναφέρεται επακριβώς στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
@Thodoris P δεν λείπει μόνο ο όγκος έχει αλλάξει η σχέση του Pgen με βαση το εξοικονομω 2021 και επίσης έχει προστεθεί (που υπήρχε βέβαια χωρίς τύπο) το ΖΝΧ για αποθήκευση
Παρόλα αυτά χοντρικά ο άνθρωπος έδωσε την παραπάνω σχέση και σωστά είπε να απευθυνθεί σε μηχανολόγο να γίνει σωστή μελέτη θέρμανσης
Με 28 χρόνια εμπειρίας στην εφαρμογή θερμικών εγκαταστάσεων παντός τύπου και 23 χρόνια φυσικό αέριο..... 20.000Kcal/h είσαι 100% καλυμένος με εγγύηση εάν πρόκειται για λέβητα φυσικού αερίου που είναι και ο συνηθέστερος στην αγορά.
Ανάλογα τα τ.μ τη μόνωση τα κουφώματα και σε πόσους βαθμούς δουλεύεις τα σώματα. Πάντα χρειάζεται μελέτη θέρμανσης αλλιώς θα το κόψουμε το επάγγελμα. Προφανώς το κατώτατο όριο λεβήτων που βγαίνει είναι 20kw και επειδή οι λέβητες αερίου είναι προοδευτικής έναυσης δουλέυουν σε περιοχές ισχύος