Σταθεροποιητής τάσης ρεύματος με κλιματιστικό συνδεδεμμένο.

Έχω ένα κλιματιστικό των 9000bTU/h, και θέλω οπωσδήποτε να του βάλω έναν σταθεροποιητή τάσης. Σύμφωνα με το αναγραφόμενο ταμπελάκι στην εξωτερική μονάδα γράφει ότι, η χωρητικότητα ψύξης είναι 2700 βατ (cooling capacity), και η θέρμανσης 2900 βατ (heating capacity), το ρεύμα ψύξης είναι στα 3,8 αμπέρ (cooling current), και της θέρμανσης στα 4,1 αμπέρ (heating current). Επίσης, γράφει ότι, η μέγιστη ισχύς εισόδου τα 1900 βατ (maximum input power), και το μέγιστο ρεύμα στα 9,5 αμπέρ (maximum current), αυτά διαβάζω στο ταμπελάκι της εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού, μα πουθενά δεν αναφέρει ποια η κατανάλωση (consumption) σε βατ όπως βλέπω στις περισσότερες συσκευές που συνηθίζεται να γράφουν. Θέλω να μάθω διότι να ξέρω τα πόσα βατ η ελάχιστη για τον σταθεροποιητή ν'αγοράσω διότι ακούω που λένε ότι θα πρέπει νά'ναι τουλάχιστον τριπλάσιος σε βατ σε σχέση με το κλιματιστικό. Δεν βρίσκω όμως πουθενό τιμή κατανάλωσης και υπολογίζω από μόνος μου τα δυο νούμερα χωρητικότητας ψύξης και θέρμανσης (2700 βατ και 2900 βατ αντιστοίχως), μα είναι έτσι και άρα να πάρω τη τιμή 2900 βατ ως μέγιστη, και άρα ένας σταθεροποιητής 2,5 με τρεις φορές παραπάνω βατ (7250 με 8700), ή είναι κάποιο απ'τ'αλλα νούμερα που αναγράφει, και ποιο;

2 Απαντήσεις

  • O σταθεροποιητής τάσης που θέλεις τυπικά είναι περίπου 2000W εφόσον το κλιματιστικό σου αναγράφει maximum power input 1900W, η οποία αποτέλει ακραία (-ακραιότατη) τιμή απορροφησης ισχύος για ένα κλιματιστικό 9 kBTU/hr. Η συνήθης ισχύς απορροφησης είναι της τάξης του 1kW για ένα κλιματιστικό 9 kBTU/hr. Πολλαπλασιάζοντας τα cooling & heating currents επι την ονομαστική τάση των 230V προσεγγίζεις την απορροφούμενη ισχύ.

  • Θα σας πρότεινα να το δείτε με κάποιον τεχνικό.