Μπορώ να την στραγγάλισω για πυρόσβεση? Και πόσο?
Δες αναλυτικά τους όρους χρήσης για τις Ερωτήσεις Προϊόντων
η συγκεκριμένη αντλία έχει αυτόματα αναρρόφηση νερού ή θα πρέπει να την 'κεράσεις' νερό για να αρχίσει να ρουφάει;
πρεπει να της προσθεσεις νερο στην αναρροφηση αλλιως θα ρουφήξει αερα
Μπορεί να συνδεθεί με φλοτερ για να γεμίζει δεξαμενή;
Οχι δεν μπορει. Για να συνδεθει πρεπει να ειναι αντλια που ξεκιναει/σταματαει μονη της με εντολη απο το φλοτερ. Κανει μονο ηλεκτρικη ή ντηζελ με μοναδα ελεγχου εκιννησης/σταματηματος - (υπολογιστε μερικες χιλιαδες Ευρω). Η συγκεκριμενη εχει χειρομιζα (σχοινακι), αρα ειναι ακαταλληλη.
Μπορεί να μας πει κάποιος.....τον ένα τόνο νερό σε πόσα λεπτά το καταναλώνει....
αν εχει παροχη νερου απο δεξαμενη ψηλωτερα απο την αντλια και ελευθερη εξοδο χωρις περισφυξη, συμφωνα με τα στοιχεια της εχει παροχη 30 κυβ την ωρα , αρα 30 κυβ σε 60 λεπτα , το ενα κυβικο σε 2 λεπτα...
αν περισφυξεις την εξοδο για εχεις πυροσβεση απο μακρυα σιγουρα θελει περισσοτερο χρονο
Έχει κανείς να προτείνει κάποια σωλήνα πυρόσβεσης για την συγκεκριμένη αντλία. Αυτές που είναι 8bar θα αντέξουν ή πρέπει να πάμε στα 16bar?
Μανομετρικό Ύψος: 65m μου ειπαν σε μαγαζι οτι αυτο ειναι 6 bar
Έχει ενσωματωμένες εξαγωγές ή μπορείς να προσαρμόσεις εσύ με κάποιον αξιόπιστο τρόπο τύπου storz για γρήγορη σύνδεση σωλήνας "25άρας/Καλαμάτας";
η μια εξαγωγη νερου ειναι 2 ιν. με ρακορ οπου βιδωνει πανω στης εξαγωγες. εβαλα συστολή πλαστικη σε 1 1/2 ιν. με ρακορ. οι αλλες δυο ειναι 1 1/2 . τωρα για τυπου stoz ναι μπορεις με σπειρωμα ή με ανταπτορες.