να ρωτήσω γιατί έχω μπερδευτεί. Για καυστήρα πετρελαίου κάνω τη συνδεσμολογία με Normally Open, αλλά δεν έχω καταλάβει τη γέφυρα την κάνω με το ουδέτερο ή με τη φάση;

Потребителско име

1 Отговор

vpapas2

Έχουμε γράψει στα σχόλια. η δική μου συνδεσμολογία ειναι η ακόλουθη και λειτουργεί:
L γραμμή (αριθμός 4)
Ν ουδέτερος (αριθμός 3)
Κ1 εντολή (αριθμός 6)
γεφύρωση L (αριθμός 4) με K2 (αριθμός 5)

Υπάρχει και η πρόταση του John__B που φαίνεται γνώστης και αναφέρει:
(4) φάση
(3) ουδέτερος
Κ1 (5) εντολή
Κ2 (6) σύνδεση με επαφή (2)

1 Коментар

GIORGOS_KARAGIANNIS8986

Έχω παλιό θερμοστάτη που στο ον ζεστενει τα σώματα και στο off τα νερά χρήσης , θα κάνω δουλειά μμαυτον ξέρει κανείς ?