За какво да внимавате

  • Пиша въпросите си относно продукта.
  • Избягвам въпроси за наличността, цената и хода на моята поръчка.
  • Защитавам личната си информация и не я публикувам.
  • Не използвам неприлични или обидни изрази.

Вижте подробно условията за ползване за Въпросите за продукта

Всички въпроси
ieronimos.ieronimakis

Καλησπερα...θα ηθελα να μου απαντησει καποιος αν ξερει...Λοιπον πηρα αυτον τον αφυγραντήρα πριν ενα μηνα ..δουλευε κανονικα μεχρι που εκανα μετακομηση και τον εβαλα παλι σε λειτουργεια και ο καδος δεν γεμιζε καθολου νερα και ξεκινισε με 94% υγρασια και σε μιση ωρα λειτουργιας δειχνει σταθερα 48-49 % τον αφισα 2 ωρες τουλαχιστον να δουλευει και τιποτα

Потребителско име

2 Отговора

nimitris

Αυτό μάλλον σημαίνει ότι δεν είχε υγρασία ο χωρος

Потребителско име
Iosif Metzakis

Εάν η υγρασία του χώρου δεν ανεβαίνει πάνω από το όριο που έχεις ορίσει εσύ να δουλεύει, τότε δε δουλεύει ο συμπιεστή ενώ κάτω από το όριο δουλεύει ως κυκλοφορητής αέρα.

Потребителско име