Ρύθμισα τον θερμοστάτη για τις 2 περιόδους πρώτη 05.30-8 30 και η δεύτερη 17.00-20.30 ,επίσης ρύθμισα τον ήλιο στους 20 βαθμούς και το φεγγάρι στους 19.30 Έβαλα το run και το auto και δείχνει τώρα τον ήλιο και δεύτερη περίοδο on .
Ερώτηση Γιατί συνέχιζει να δουλεύει και να ανάβει τον καυστήρα μετά την λήξη της περιόδου την διάρκεια που το θελω κλειστό???
Δηλαδή από τις 8.30 έως τις 15.00 και 20.30 έως τις 5 30 που επιλέγω να μην δουλεύει καθόλου. Τι είδους χρονοδιακοπτης είναι αυτός???
Τι λάθος κάνω??
Ξέρει κανείς να απαντήσει???

Nume de utilizator

2 Răspunsuri

pagio

Αφού ρύθμισες τη θερμοκρασία άνεσης στους 20°C και τη θερμοκρασία εξοικονόμησης στους 19,5°C, αυτό σημαίνει πως: από τις 5.30-8.30 θα δουλεύει στους 20°C, από 8.30-17.00 στους 19,5°C, από 17.00-20.30 στους 20°C και τέλος από 20.30-5.30 στους 19,5°C.

Τώρα αν, ενώ το έχεις στο Auto και στο Run, αλλάξεις τη θερμοκρασία χειροκίνητα, θα εφαρμοστεί μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρονικής περιόδου.

Οπότε, την ώρα που το θέλεις κλειστό, ή το ορίζεις χειροκίνητα ή ρυθμίσεις τη θερμοκρασία εξοικονόμησης χαμηλότερα από τους 19,5°C [πχ στους 17°C] ή αλλιώς από το Auto το πας στην Αντιπαγετική λειτουργία [OFF] που σημαίνει οτι θα λειτουργεί στους 5°C.