Συζήτηση για το LG Αντλία Θερμότητας 14kW Μονοφασική 65°C Monoblock

Τι να προσέξω

  • Γράφω τις απορίες μου για το προϊόν.
  • Αποφεύγω ερωτήσεις για διαθεσιμότητα, τιμή και πορεία της παραγγελίας μου.
  • Προστατεύω τα προσωπικά μου στοιχεία και δεν τα δημοσιεύω.
  • Δεν χρησιμοποιώ απρεπείς και προσβλητικές εκφράσεις.

Δες αναλυτικά τους όρους χρήσης για τις Ερωτήσεις Προϊόντων

Ερωτήσεις (2)

hatzi1711

Δουλεύω εφέτος για πρώτη φορά την αντλία και θα ήθελα κάποιες διευκρινίσεις - απαντήσεις από πιο παλιούς κατόχους.
Έχω ένα διαμέρισμα 25ετίας 85 τ.μ. τελευταίου ορόφου (6ου) στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά χωρίς μονώσεις, θερμομονώσεις κ.λ.π. πανταχόθεν ελεύθερο με μοναδικό προτέρημα τα διπλά τζάμια.
Είχα αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, κι έπειτα από εκτίμηση - μελέτη ειδικού, τοποθέτησα στα παλιά κλασικά σώματα καλοριφέρ μια μονοφασική μεσαία αντλία 14 kW.
Οι ερωτήσεις που θα ήθελα να θέσω είναι οι εξής:
α) Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία νερού που έχετε καταφέρει να επιτύχετε, εγώ δεν έχω καταφέρει πάνω από 62 βαθμούς κι ενώ η ρύθμιση που έχω είναι για να φτάνει στους 65 αλλά μάταια.
β) Ποιος είναι ο πιο σωστός - οικονομικός τρόπος λειτουργίας της, να έχει σταθερή θερμοκρασία όλο το 24ωρο ή μια σταθερή θερμοκρασία με μικρά σκαμπαναβέσματα +1, -1 βαθμούς;
γ) Ποια είναι η πιο υψηλή θερμοκρασία που έχετε επιτύχει όταν η θερμοκρασία έξω πέφτει κάτω από τους 10 βαθμούς κελσίου;
δ) Κάθε πότε κάνετε συντήρηση και περίπου ποιο είναι το κόστος της;

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

george _opl

Καλησπερα. Α. Οι θερμοκρασιες που ζητας ειναι λαθος. Η συγκεκριμενη αντλια ειναι μεσαιων θερμοκρασιων και θα πρεπει να ρυθμιστει περιπου στους 55 βαθμους.
Β. Ειτε ετσι ειτε αλλιως, το ιδιο ειναι για 1 βαθμο πανω κατω. Οτι αναγκη έχετε εσεις.Οσο περισσοτεροι βαθμοι, τοσο πιο πολυ θα δουλευει τοσο πιο πολυ θα καιει. Γ. Δεν εχει φτασει ποτε στην περιοχη που βρισκομαι κατω απο τους 10 βαθμους, αλλα σε -1 περιπου, ειχα κανονικη θερμοκρασια σπιτι. Αυτην που ζητουσα δηλαδη, 22 περιπου.
Δεν χρειαζεται συντηρηση. Τουλαχιστον οχι τα πρωτα 2-3 χρονια. Ειναι κλειστο κυκλωμα και εφοσον δεν εχεις διαρροές, δεν χρειαζεται να κανεις τιποτα. Και διαρροες να εχεις δλδ, την φτιαχνεις και απλα κανεις πληρωση νερο. Ωστοσο πισω απο το εξωτερικο μηχανημα θελει καθαρισμο και ειναι ευκολο να το κανετε μονος σας. Νερο βρυσης χωρις πολυ πιεση, να φυγουν αν εχουν πιασει σκονες ή αντικειμενα πχ φυλλα απο δεντρα.
Γενικα θα μιλησω για αυτα που καταλαβα. Εχετε προβλημα στην μονωση του σπιτιου. Πρωτη κινηση επρεπε να φτιαξετε την μονωση. Και αν υπαρχει δυνατοτητα, να το κανετε, καθως δεν θα κερδισετε κατι με την αντλια. Δωρο αδωρο. Θα δουλευει ασταματητα. Οι βαθμοι που εχετε ρυθμισει ειναι παρα πολλοι. Σας προτεινω να καλεσετε εναν ειδικο να σας την ρυθμισει μια φορα. Η ρυθμιση ειναι το α και το ω. Και δεν ειναι και ευκολη καθως παιζει ρολο το κλιμα της περιοχης και αλλοι παραγοντες.
Αλλο ενα ηθελα να σας ρωτησω αν εχετε κολεκτερ και αν καθε σωμα καταληγει στο κολεκτερ ή παει απο το ενα σωμα στο αλλο. Αν ισχυει αυτο, (απο το ενα σωμα στο αλλο) εχετε προβλημα και κακως σας προτειναν (αν σας προτεινε καποιος) να βαλετε αντλια, καθως τα πρωτα σωματα θα παιρνουν ολη τη θερμοκρασια και τα τελευταια δεν θα ζεσταινουν. Συνοψιζοντας:
1. φτιαχτε την μονωση της ταρατσας.
2. Καλεστε εναν ειδικο να ρυθμισει την αντλια και να ελεγξει την εγκατασταση. Ενας καλος και γνωστος ειναι ο κοκοτας. Αυτα.

vastsig8141

Έχει αντιπαγοτικη προστασία και αν ναι πως λειτουργεί;

IOANNIS_z12

Βεβαίως και έχει. όταν η εξωτερική μονάδα πιάσει πάγο στο πισω μέρος αμέσως η αντλία μπαίνει σε κατάσταση αντιπαγωτικής προστασίας βγάζοντας την κατάλληλη ένδειξη στην οθόνη . Αυτό διαρκεί μερικά λεπτά.Αμέσως μετά αφού εξαφανιστεί ο πάγος από την εξωτερική μονάδα επανέρχεται αυτόματα στη κανονική λειτουργία που την είχαμε .