spyr

Γνωριζει καποιος πως θα μπορέσω να το κανω να σταματαει οταν πιανει τη θερμοκρασια;

πχ εχω θερμοκρασια 20 βαθμους και το εχω βαλει στο 23, οταν θα φτασει 23 συνεχιζει να καιει μεχρι το 23.5 οπου εκει σταματαει.
θα ηθελα να σταματαει στη θερμοκρασια που του λεω δηλ 23.

Benutzername

4 Antworten

michalis_G7

πώς γίνεται να το έχεις ρυθμίσει στους 23 και να κλείνει με το calibration στους 23,5 αφού στο κλείσιμο δεν έχει ρύθμιση 0,5 βαθμό επάνω.
Η ρύθμιση που έχει να κλείνει είναι από +1 βαθμό και πάνω

1 Kommentar

spyr

δεν εχει στην εφαρμογη 0.5 βαθμο. γενικά στον θερμοστατη υπάρχουν 0.5 βαθμοι

Benutzername
Stormdreamer

Λογικό δεν είναι αφού όπως γράφουν έχει ελάχιστες "ανοχές" τους 0,5 βαθμούς (και όπως γράφουν προρυθμισμένες τους 1 βαθμούς), δηλαδή αν το έχεις ρυθμίσει όπως λες στους 23 αυτό σημαίνει θα ανοίξει στους 22,5 και θα κλείσει στους 23,5. Από εκεί και πέρα, ο φίλος στην απάντηση περί εφαρμογής, φαντάζομαι εννοούσε πως με ένα smart θερμόμετρο που παίζει από την ίδια εφαρμογή (smart life αν κατάλαβα) θα μπορείς να πεις με έναν αυτοματισμό πως αν το smart θερμόμετρο φτάσει τους 23, να κλείσει τον θερμοστάτη. Δεν ξέρω βέβαια πόσο βολικό είναι αυτό αφού για κάθε διαφορετική θερμοκρασία που θα ζητάς, θα χρειάζεται να αλλάζεις τον αυτοματισμό αυτό. Αν έχεις σχετικές γνώσεις, με home assistant (αν δεν καταλαβαίνεις τι γράφω, προσπέρασε το), θα μπορούσες να το κάνεις το ίδιο με οποιοδήποτε smart θερμόμετρο και με πολλά σενάρια, αν είσαι σπίτι ή όχι, αν φτάσει μια θερμοκρασία σε ένα συγκεκριμένο χώρο κτλ και εκεί πιθανόν θα μπορείς να πεις σε έναν αυτοματισμό "αν η θερμοκρασία του x θερμομέτρου είναι ίδια με την θερμοκρασία του στόχου στον θερμοστάτη, τότε κλείσε τον θερμοστάτη και αν η θερμοκρασία του x θερμομέτρου είναι 0.x βαθμούς μικρότερη απο την θερμοκρασία του στόχου στον θερμοστάτη, τότε άνοιξε τον θερμοστάτη" ή κάτι τέτοιο, ώστε να γίνεται ακριβώς αυτό που θες χωρίς να κάνεις εσύ τίποτα παραπάνω απο το να ζητάς την θερμοκρασία που θες.

1 Kommentar

spyr

Ευχαριστώ για τις πληροφορίες

Benutzername
kyrsttsr

Μήπως είναι καμμια καθυστέρηση του αισθητήριου?
Αν το βάλεις στο 22.5?

1 Kommentar

spyr

Το ιδιο κανει και στο 22.5

Benutzername
SPYROS_TSIO

πρεπει να βάλεις ένα θερμετρο ψηφιακό δίπλα και με βάσει το θερμόμετρο να το κάνεις καλιμπραρισμα μέσα από την εφαρμογή

1 Kommentar

spyr

Αυτο δε βοηθάει στη λύση που ψάχνω. Βοηθάει μονο για να εχεις "ακριβή" μέτρηση θερμοκρασίας.

Benutzername