να ρωτήσω γιατί έχω μπερδευτεί. Για καυστήρα πετρελαίου κάνω τη συνδεσμολογία με Normally Open, αλλά δεν έχω καταλάβει τη γέφυρα την κάνω με το ουδέτερο ή με τη φάση;
Δες αναλυτικά τους όρους χρήσης για τις Ερωτήσεις Προϊόντων
να ρωτήσω γιατί έχω μπερδευτεί. Για καυστήρα πετρελαίου κάνω τη συνδεσμολογία με Normally Open, αλλά δεν έχω καταλάβει τη γέφυρα την κάνω με το ουδέτερο ή με τη φάση;
1 Απάντηση
Έχουμε γράψει στα σχόλια. η δική μου συνδεσμολογία ειναι η ακόλουθη και λειτουργεί:
L γραμμή (αριθμός 4)
Ν ουδέτερος (αριθμός 3)
Κ1 εντολή (αριθμός 6)
γεφύρωση L (αριθμός 4) με K2 (αριθμός 5)
Υπάρχει και η πρόταση του John__B που φαίνεται γνώστης και αναφέρει:
(4) φάση
(3) ουδέτερος
Κ1 (5) εντολή
Κ2 (6) σύνδεση με επαφή (2)
1 Σχόλιο
Έχω παλιό θερμοστάτη που στο ον ζεστενει τα σώματα και στο off τα νερά χρήσης , θα κάνω δουλειά μμαυτον ξέρει κανείς ?