Καλησπέρα. Ο θερμοστάτης στην αρχή πριν τον βάλω μέσα στον τοίχο έδειχνε κανονικά την θερμοκρασία. Μετά την τοποθέτησή του στο κουτί δείχνει 31 βαθμούς ενώ με δύο άλλα θερμόμετρα η θερμοκρασία είναι 21 βαθμοί. Το έβγαλα έξω από κουτί του τοίχου τα ίδια. Έκοψα και το ρεύμα για λίγο και πάλι τα ίδια. Πάω για αλλαγή ή μήπως ξέρει κανείς πως μπορεί να γίνει reset μπας και καταφέρω να δω να δουλεύει σωστά η θερμοκρασία; Όλα δουλεύουν κανονικά με εξαίρεση την ένδειξη της θερμοκρασίας του χώρου.

Nume de utilizator

1 Răspuns

Giorgos8411

Θέλει καλιμπραρισμα στο -9 από την πρώτη επιλογή του μενού.

2 Comentarii

ΒΑΣΙΛΗΣ_Γ

Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σου. Θα το φτιάξω και θα παρακολουθήσω εάν η ένδειξη συνεχίσει να δουλεύει σωστά. Εγώ δεν μπήκα ποτέ στο μενού αυτό και για κάποιο λόγο είδα ότι είχε μπει +9 αντί για -2 που είναι η default ρύθμιση.

Giorgos8411

Βάλε ένα αξιόπιστο θερμόμετρο δίπλα από το θερμοστάτη και ψάξτο λίγο λίγο μέχρι να το καλιμπραρεις σωστά.