Μπορώ να αντικαταστήσω τριφασικό ασφαλειοδιακοπτη αντλίας θερμότητας με αυτόν?
Δες αναλυτικά τους όρους χρήσης για τις Ερωτήσεις Προϊόντων
1 Απάντηση
Οι ασφαλειες εκτος απο ελεγχο (ανοιγμα/κλεισιμο), προσφέρουν και ασφάλεια σε amperage draw. Αν περάσει ενα όριο το οποιο αναγράφεται πανω στην Ασφάλεια, θα διακοπεί αυτοματα. Ειναι πολυ κακή ιδέα να ξυλώσεις την ασφάλεια, και να την αντικαταστήσεις με ενα ρελεδάκι, μιας και μπορει να παρεις φωτια . Αφαιρείς την προστασία (δεν λέγεται τυχαία ασφάλεια)
Τωρα απαντώντας στην ερώτηση , αφήνοντας την ασφάλεια στην θεση της, σου θεωρητικά Ναι. Χρησιμοποιώντας το Shelly για να οδηγήσει ενα ρελε ισχύος, ο οποιο θα συνδεθεί στην ασφάλεια της αντλιας, η οποια συνδεετε στην αντλία.
Το ρελε ισχύος χρειάζεται μιας και δεν μπορεί το ρελε να υποστηρίξει το amperage της αντλίας.