hxidias

Εαν αφησω τις default ρυθμισεις ειναι οκ? Η πρεπει μια μια να τις κανω χειροκινητα?

Benutzername

2 Antworten

michalisgreece

Εγώ το κούμπωσα πάνω για την αντλία θερμότητας. Δεν έχω πειράξει κάτι στις ρυθμίσεις; Θα πρέπει να αλλάξω κάτι; Παρακαλώ για βοήθεια. Ξέρεις κάποιος να μου δώσει πληροφορίες;

Benutzername
karibu

αυτες ειναι οι προεγκατεστημενες ρυθμισεις, αν σου κανουν τις αφηνεις: Input working voltage
85~300V
Overvoltage protection value
85-300V ( default 270V)
Under voltage protection value
85-300V ( default 170V)
Over current protection value
1-63A ( default 40A)
1-80A( default 60A special order)
Rated frequency
50/60Hz
Delay in switch on after power off
2-255V ( default 2s)

Benutzername