Întrebări (5)

adonp

Μπορώ να ρυθμίσω να κόβεται η παροχή ρεύματος αν θέλω μια συγκεκριμένη τιμή από amber? πιχι 32amber

THANASIS_FOTOPOULOS82

χρειάζεται να τοποθετηθεί τηκτό πριν για τηνπροστασία του?

προστασία

asdfwsx123456

ΌΧΙ δεν χρειάζεται .. όπως λέει και στη περιγραφή του μπορεί να χειριστεί φορτίο μέχρι 40Α δηλαδη 220X40=8800KW ΜΕΓΙΣΤΟ...

makis giannakakis

παιδια να ρωτησω. αυτος ο επιτηρητης κοβει ο ιδιος το ρευμα ή δινει εντολη σε ρελε ισχυος? δηλαδη τα φορτια περνανε απο μεσα του?

Jim_Tsilik

Ναι τα φορτία περνάνε μέσα από τον επιτηρητή! Έχω βάλει 2 μονοφασικους εδώ και ένα χρόνο και είναι όλα καλά!

jimmyp

Ήθελα να ρωτήσω αν είναι καλύτερο να μπει μονοφασικός χ 3 σε τριφασικό πίνακα για την προστασία της κάθε φάσης ξεχωριστά. Ή αν είναι καλύτερη η χρήση τριφασικής προστασίας. Ευχαριστώ.

Sotiris_Tomopoulos

Οχι βεβαια. Παντα τριφασικους επιτηρητες σε τριφασικες εγκαταστασεις.
Αν χασεις ουδετερο οι μονοφασικοι δεν θα σε προστατευσουν.
Και στην απιθανη περιπτωση που εχεις τριφασικους κινητηρες ελεγχουν και την περιστροφη