Συζήτηση για το Valco VLC SVP916-63Α Μονοφασικός Επιτηρητής Τάσης Ράγας Ψηφιακός

Τι να προσέξω

  • Γράφω τις απορίες μου για το προϊόν.
  • Αποφεύγω ερωτήσεις για διαθεσιμότητα, τιμή και πορεία της παραγγελίας μου.
  • Προστατεύω τα προσωπικά μου στοιχεία και δεν τα δημοσιεύω.
  • Δεν χρησιμοποιώ απρεπείς και προσβλητικές εκφράσεις.

Δες αναλυτικά τους όρους χρήσης για τις Ερωτήσεις Προϊόντων

Ερωτήσεις (2)

nerant1

"Κόβει" μόνο υπέρταση ο συγκεκριμένος ή και υπόταση?

service1967

Έχει 3 ρυθμίσεις για υπέρταση 3 ρυθμίσεις για υπόταση 2 ρυθμίσεις για αμπέρ και 2 ρυθμίσεις χωριστές για ρεύμα στην έξοδο με χρονική καθυστέρηση. Ανταποκρίνεται άμεσα και αξιόπιστα στις ρυθμίσεις οι οποίες δεν χάνονται αν κοπεί το ρεύμα. Έξη μήνες λειτουργεί άψογα.[π.χ. υπέρταση-τάση διακοπής ρεύματος-χρόνος διακοπής,απόκρισης-τάση επαναφοράς στην έξοδο. Όλα ρυθμιζόμενα ψηφιακά].

polychronidis_pantelis

σήμερα το πρωί ξύπνησα και δεν είχα ρεύμα... το. όργανο έδινε 60 Α... κατέβασα το γενικό τον ξανασηκωσα και επανήλθε το ρεύμα .. ξέρει κανείς τι έγινε.... Ευχαριστώ

Nikos_Mindrinos

Δες η επιλογή P11 να είναι στο AU (auto reset).
..αν είναι ρυθμιζόμενο σε μη αυτόματη επανεκκίνηση αυτό θα σου κάνει.
Δες και το manual που παραθέτει άνθρωπος σε αξιολόγηση του προϊόντος.