What to watch out for

  • I write my questions about the product.
  • I avoid questions about the availability, price and course of my order.
  • I protect my personal information and do not publish it.
  • I do not use obscene or offensive expressions.

See in detail the terms of use for the Product Questions

All questions
kwstas5

αν η γραμμη του σπιτιου σηκωνει 24btu η αν χρειαζεται να τραβηξουμε καινουργια γραμμη

Username

2 Replies

panayiotis.panou.1

Μην μπερδεύεστε, το βιβλίο λέει 4mm καλώδιο, ήμαρτον, καλά ένα κλιματιστικό είναι δεν είναι καμιά κουζίνα που θα δουλεύουν όλα τα μάτια μαζί, μαζί και ο φούρνος, που και πάλι 2.5mm καλώδιο έχει σε 25Aρα ασφάλεια .

Το έχω 1+ χρόνο συνδεδεμένο με 1,5mm (προϋπάρχων) καλώδιο και 16Αρα ασφάλεια.
Κανένα πρόβλημα έως τώρα διανύοντας ουσιαστικά το δεύτερο καλοκαίρι ενώ δούλευε σαν τρελό και το χειμώνα.

Την συνδεσμολογία την έκανε ηλεκτρολόγος που έχουν δει ΠΟΛΛΑ τα μάτια του και μου εγγυήθηκε ότι δεν θα έχω κανένα απολύτως πρόβλημα .

Username
Saruman

Χωρίς να είμαι τεχνικός αλλά συνήθως για τόσο μεγάλα μηχανήματα τραβιέται νέα γραμμή στον πίνακα.

1 Comment

πάνος παλ

Συμφωνώ. Θέλειξεχωριστή γραμμή απο τον πίνακα. Το κόστος είναι περίπου 60-70 ευρώ.

Username