La ce să fiți atenți

  • Scriu întrebările mele despre produs.
  • Evit întrebările despre disponibilitate, preț și cursul comenzii mele.
  • Îmi protejez informațiile personale și nu le public.
  • Nu folosesc expresii obscene sau ofensatoare.

Vezi detaliat termenii de utilizare pentru Întrebările despre produs

Toate întrebările
Stef.Mi

Όταν κόβετε το ρεύμα και αρχίζει να παρέχει ρεύμα κάνει ήχο (beeping noise) ;

Nume de utilizator

3 Răspunsuri

Sonasic

ναι αλλα το απενεργοποιεις εαν σε ενοχλει μεσω του προγραμματος της powerchute. Οπως και αλλες λειτουργιες. Να κλεινει αυτοματα ο υπολογιστης σε πιθανη πτωση ρευματος οταν λειπεις απο το σπιτι κλλπ

1 Comentariu

tkmn5433

Για να κατεβάσεις αυτό το πρόγραμμα που λες πρέπει να έχει usb το ups κάτι που δεν υπάρχει σε αυτό το ups.

Nume de utilizator
stgeo

Εχω το BACK UPS RS 500 και το εχω πανω απο 20 χρονια οποτε δεν ξερω ποιες ειναι οι διαφορες με αυτο αλλα στο δικο μου οταν συνδεθει με USB στο PC,σου δινει την δυνατοτητα μεσω του Powerchute που κατεβαζεις απο την APC να διαχειριζεσαι τα παντα...μεταξυ αυτων και το beeping σε περιπτωσεις διακοπης ρευματος (απενεργοποιηση μονιμη η επιλεγοντας χρονικα διαστηματα που δεν θα χτυπαει πχ την νυχτα απο 22 μεχρι 8).

Nume de utilizator
Nume de utilizator